Logger Script

Re..결로발생여부확인 > 질문응답

본문 바로가기

Re..결로발생여부확인

페이지 정보

작성자 관리자 작성일11-07-22 10:36 조회2,390회 댓글0건

본문

고객님, 안녕하세요?
당사 이보드에 대한 관심 감사드립니다.
첨부파일로 자세히 보여주신 공식과 계산 결과를 검토했으며,
몇가지 오류를 확인했습니다. 예를들어,

Ts = Ti - K(Ti-To)
            ---------
                ai        이므로,

        10-2.63(10-30)
            ----------  = 16.575가 됩니다.
                  8
따라서, K\'의 값도 달라지겠지요..

참고로, \'건축물의 에너지절약 설계기준\'에 의하면 중부지방의 경우,
거실의 외기에 간접으로 접하는 벽체의 경우 \'가\'등급으로 45mm로 정하고
있으며, 이보드 적용시에 일반적으로 23mm가 적용되고 있습니다.

충분한 답변을 못드려 죄송합니다.
감사합니다.
================================================
■ [건설인] 결로발생여부확인 (2011-07-21 16:27)
현재 공사를 진행하여는 사업체 인원 중 한명입니다.
실외  조건이 45도 / 습도 60%이고
실내가 5도 정도로 생각하고 있습니다.
중간에 Mortar 30mm랑 콘크리트 50mm 바닥체로 구성되어있고요
결로발생여부하고 어느정도 단열을 사용해야 하는지에 대한 back data를 필요로 하는데요
제가 우레탄 폼으로 계산해보니 실제로 너무 적은 수치가 나오더라고요
우레탄 폼으로 한번 검토해주시고 이 보드로도 한번 검토 및 평단단가(견적) 부탁드립니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.