Logger Script

Re..문의드려요.. > 질문응답

본문 바로가기

Re..문의드려요..

페이지 정보

작성자 관리자 작성일11-12-15 17:15 조회1,404회 댓글0건

본문

고객님, 안녕하세요?
당사 이보드에 대한 관심 감사드립니다. 추운 한파에 건강 유의하세요..

네, 여러가지로 결로에 취약한 위치와 구조이군요..다음은 고객님의 질문에 대한 답변입니다.

1. 현재 탄성코팅이 벗겨져 나가 있거나, 부풀어 오른 부위를 중심으로 강철 헤라 등을 이용하여
 가능한한 꼼꼼하게 코팅막을 제거해주시기 바랍니다. 이 과정은 이보드를 본드로 부착할 시에
 완벽하게 벽체에 잘 붙도록 하기 위함입니다.
2. 현재 결로가 발생되고 있는 부위는 안방의 앞베란다의 외기에 접하는 벽체라고 하셨네요..
안방 실내의 따뜻한 공기가 외기에 직접 접하는 찬 벽체와 만나 이 곳에서 결로가 발생되는
것이랍니다. 이부위는 이보드 23t로 시공하시면 됩니다.
그리고,  만일 여유가 있으시다면, 반대쪽 벽체는 일반적으로 결로방지 벽체라 하여 건설사에서도
단열 설계에 반영되는 부위이므로, 가능한 13t로 시공하시는 것이 만일의 발생될 결로를 예방할 수
있으리라 생각합니다.
3. 네, 물론입니다. 이보드 위에는 타일이나 황토 몰탈 등 어떠한 마감재도 사용하실 수 있으므로
걱정하지 않으셔도 됩니다. 다만, 대형 타일의 경우에는 타일 무게를 이길 수 있도록 이보드 33t
이상의 두께로 시공하실 것을 조언해 드립니다. 일반 패널이나 파벽돌의 경우에는 23t에 부착가능합니다.
그러나, 페인트 마감을 하신다면 페인트용 이보드를 사용하실 것을 추천합니다.
4. 알려주신 면적에 대한 이보드 필요수량은 이보드 23t 900*2400사이즈로
1.85*2.4/2.16 = 2.05이므로 2장이 소요되며
부자재는,
G2본드 4kg 1통 - 11,000원, 우레탄 폼 1개-5,000원, 바이오실리콘 1개 - 3,500원 등이
필요합니다.

얼마든지 궁금하신 내용이 있으시면 남겨주세요.^^
감사합니다.

================================================
■ [에고에고] 문의드려요.. (2011-12-15 15:04)
저의 집은 산이 바로 뒤에 있는 아파트단지에 있는 맨끝집이예요.
그래서 겨울이 되면 산이 붙어 있는 뒷배란다와 외부와 맞닿아 있는 안방앞베란다 한쪽벽에서 결로 현상이 있어요.
이보드로 시공하고 싶어 문의 드려요.
먼저 앞베란다의 한쪽벽만 할까하는데요...초보자라 어떻게 해야 될지 몰라서...질문올려요
1. 탄성코드로 코팅이 되어 있는데 전부 제거를 해야 되는지?
2. 한쪽은 전체샤시로 되어 있는데 양쪽벽면을 전부 해야 되는지?
  (한쪽벽만 가능한 것인지?  한쪽은 거실벽과 붙어있는 벽이예요)
3. 이보드 두께는 어떤 것으로 할것인지?
4. 이보드 설치 후에 파벽돌이나 패널을 해도 되는 것인지?
5. 가로 185  세로 240  벽면의 재료는 얼마나 있어야 되는지?
궁금합니다.  질문이 좀 많았나요....답변 부탁드립니다.  ^^

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.